5v的信號怎么和plc輸入端連 
wzq803(2008/6/11 21:40:21)  點擊:27339  回復:14  IP:121.22.24.*
我現在需要把5v的方波信號與plc輸入端相連,但永宏plc輸入端需要24v,請教高手怎么連

我的plc是FBs-20MA

.1.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
劉建陽(2008/6/12 8:49:40)  IP:121.204.198.*
要換成MN機型才可以。
.2.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
永宏亞得丁利(2008/6/13 9:23:33)  IP:222.191.80.*
呵呵 ,學習了,原來MN的才有5V的數字量輸入啊,MC,MA的只有24V的啊
.3.  回復1樓:5v的信號怎么和plc輸入端連 
wzq803(2008/6/13 20:43:39)  IP:121.22.24.*
就沒有其他的方法了 我現在已經買了MA的了
.4.  回復樓主:5v的信號怎么和plc輸入端連 
周維桂(2008/6/16 19:02:26)  IP:123.249.95.*
可以通過數字電路轉換。5V已經足夠激勵數字電路了。
.5.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
劉建陽(2008/6/18 14:11:42)  IP:121.204.199.*
單端共點輸入的最大輸入電流為7mA,ON時電流>4mA,OFF時電流<1.5mA
如果你在5V輸入的時候,
能夠保證有大于4mA的輸入電流應該就可以點亮光耦了。
.6.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
劉建陽(2008/7/21 18:05:53)  IP:121.13.145.*
分析得真透徹,不過還能告訴我點亮光耦后是什么情況嗎?
.7.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
electr888(2008/9/19 15:49:22)  IP:219.134.165.*
此貼在2008/9/19 15:50:56被*electr888*編輯過

[quote]前往鏈接 .4.  回復樓主:5v的信號怎么和plc輸入端連
周維桂(2008-6-16 19:02:26)  IP:123.249.95.*

===============================================
我想應該可另加塊板進行轉換
.8.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
admin(2008/9/19 22:14:23)  IP:222.76.131.*
這樓蓋的挺高的,我也來支持下??!
.9.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
taoyu001(2008/10/2 20:18:27)  IP:59.81.172.*
學習一下,呵呵!
我也有這個問題,一直都沒解決,望高手能說明詳細的轉換方法。
.10.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
taoyu001(2008/10/11 14:16:31)  IP:218.56.217.*
頂!頂!頂!
.11.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
liyuanbin(2010/9/23 15:37:54)  IP:113.90.180.*
繼電器轉換
.12.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
jiangshao(2011/3/24 22:50:40)  IP:116.18.0.*
受益 了
.13.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
劉建陽(2011/3/26 10:05:28)  IP:110.87.116.*
引用内容:
前往鏈接 .11.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連
liyuanbin(2010-9-23 15:37:54)  IP:113.90.180.38

-----------------------------------------------------------
liyuanbin(2010-9-23 15:37:54)  IP:113.90.180.38
繼電器轉換

===============================================
這個方法可以一試。
.14.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
99stone(2011/4/6 1:28:26)  IP:183.11.170.*
脈沖信號用繼電器轉換?
[返回]
[本主題共14回復 | 每頁顯示20回復]
按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:5v的信號怎么和plc輸入端連
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:156.25毫秒 | 在線:8 今日:1783 合計:9423246 | 清除COOKIE | 
虎林市| 永顺县| 资溪县| 姚安县| 太原市| 视频| 奉贤区| 宁远县| 墨玉县| 乐至县| 醴陵市| 卓尼县| 渝中区| 龙海市| 石渠县| 馆陶县| 三亚市| 柘荣县| 墨竹工卡县| 莱州市| 富锦市| 高陵县| 宁南县| 富源县| 河曲县| 华容县| 改则县| 利辛县| 壶关县| 海口市| 甘洛县| 广德县| 泌阳县| 吴川市| 涡阳县| 临洮县| 额尔古纳市| 巴青县| 定日县| 余干县| 河南省|