永宏PLC控制伺服作原點復歸,為什么速度受伺服表格參數6的控制? 
lovegcr(2011/10/24 15:27:27)  點擊:18121  回復:3  IP:58.249.87.*
用伺服命令表格控制伺服原點復歸動作,SPD R8000 DRVZ MD0 MEND.在伺服參數表格,參數6(R5009原點復歸減速速度)的值設為1000,把DR8000輸入運行速度頻率,無論什么數值,伺服原點復歸速度都是參數表格6(R5009原點復歸減速速度)數值1000,在DR4080監控看到。把參數6(R5009原點復歸減速速度)的數值加大,1200或2000和3000等都試了,復歸速度是快了。。但是就是跑出原點位置(原點用常閉的光電開關),參數6的數值越大,跑出原點越遠。為什么不是按照SPD的輸入頻率來運行呢?這個是怎么回事,哪位師傅給我解答一下這個疑惑,小弟先謝過。
.1.  回復:永宏PLC控制伺服作原點復歸,為什么速度受伺服表格參數6的控制? 
陳子瑩.(2011/10/25 16:56:15)  IP:222.79.73.*
伺服命令是以伺服參數基礎來運行的,也就是說伺服參數設定了速度最大或者是加速度等一系列參數的話,伺服命令都是以此為上限或者下限來運作的,這個是永宏指令的特色,是否將DR4088的值未清空?
.2.  回復:永宏PLC控制伺服作原點復歸,為什么速度受伺服表格參數6的控制? 
lovegcr(2011/10/26 16:05:36)  IP:27.47.205.*
DR4088有清空,我用的是富士伺服。驅動器RYC751C3-VVVT2型號,伺服有設置加減速度時間,沒有原點復歸爬行速度設置的。最大轉速3000R/P,陳工,你覺得伺服什么參數就會影響到它的復歸速度?參數6的數值加大到1100以上就會開始跑過原點位置,1000的數值就剛好在原點,但是速度太慢了。謝謝。
.3.  回復1樓:永宏PLC控制伺服作原點復歸,為什么速度受伺服表格參數6的控制? 
lovegcr(2011/10/26 16:06:15)  IP:27.47.205.*
[本主題共3回復 | 每頁顯示20回復]
按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:永宏PLC控制伺服作原點復歸,為什么速度受伺服表格參數6的控制?
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:109.375毫秒 | 在線:6 今日:2903 合計:9424366 | 清除COOKIE | 
宣化县| 乌拉特后旗| 桐梓县| 女性| 武陟县| 麻阳| 濉溪县| 平凉市| 镇平县| 宣汉县| 肥乡县| 广水市| 北安市| 黄骅市| 二手房| 彭州市| 上蔡县| 车致| 宜良县| 田阳县| 龙州县| 遵义县| 通榆县| 会东县| 新化县| 东乡族自治县| 博野县| 且末县| 崇明县| 永修县| 承德市| 陈巴尔虎旗| 梧州市| 万全县| 沁阳市| 尼玛县| 左权县| 清远市| 日土县| 六盘水市| 永年县|